国家弱电工程施工合同法是怎样的国家弱电工程施工合同法是怎样的
劳动人事  建筑工程  房产  拆迁安置  国际贸易  金融保险  婚姻家庭  交通事故  海事海商  行政诉讼  刑事辩护  顾问方案
律师团队
  • 国家弱电工程施工合同法是怎样的南京法律顾问律师
  • 国家弱电工程施工合同法是怎样的南京法律顾问律师
  • 国家弱电工程施工合同法是怎样的南京法律顾问律师
  • 国家弱电工程施工合同法是怎样的南京法律顾问律师
律师在线

国家弱电工程施工合同法是怎样的
国家弱电工程施工合同法是怎样的
擅长领域
 国家弱电工程施工合同法是怎样的 正文

国家弱电工程施工合同法是怎样的

www.nj18.com 南京法律顾问

国家弱电工程施工合同法是怎样的 一、什么是弱电施工合同
弱电施工合同主要包含了以下几个方面,
1、包含了合同双方当事人的详细信息,如单位名称,地址,电话传真,邮编等。
2、包含了施工项目的具体名称,工程的简要概况。
3、明确了双方在施工过程中的责任和义务。第四,对于工程的进度安排也做了相应的约定,工程验收的时间也做了相应的确定。第五,对于合同的预算金额和结算的方式也包含在内。第六,对于一些不可抗拒的事故会对双方影响和处理的方式解决的办法也要做好相应的规定。最后,如果发生违约的情况和处理的办法以及解决争议的方式都包含在内。这就是一份弱电施工合同大概涵盖的内容。
二、施工过程中常见问题
在弱电施工中经常可以看到下列情况:
(1)双绞线外包覆皮起皱或撕裂,这是由于拉力过大和线槽的转角,过渡联接不符合要求造成的。
(2)双绞线外包覆皮光滑,看不出问题,但用仪表测量时发现传输性能达不到要求,这是由于拉线时拉力过大,使双绞线的长度拉长,绞合拉直造成的。这种情况用于语音和10Mbps以下的数据传输时,影响也许不太大,但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。
(3)光纤没有光信号通过,这是由于拉线时操作不当,线缆严重弯折使纤芯断裂造成的。这种情况常见于光纤布线的弯折之处。
为了避免施工中出现上述问题,在ISO/IEC11801标准EIA/TIA569标准中规范:
双绞线(尤其是超五类双绞线)拉线时的拉力不能超过13磅(约20公斤)。 光纤的拉力不能超过5磅(约8公斤)。
三、弱电施工规范
弱电施工过程由三个方面完成:管道安装,拉线安装和配件端接。
1、管道安装:由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成,工艺质量满足国家电信部门有关的施工规范和EIA/TIA569标准。
2、拉线安装:开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多,这主要是由传输介质的特点决定的。在开放式布线系统中,采用的传输介质一般有两种类型,一类为双绞线,另一类为光纤,它们的材料构成和传输特征虽然不同,但在拉线时都要求轻拉轻放,不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低,甚至线缆损伤。为了保证施工的质量,规范:拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送;在线路转弯处必须有人接送;3、配件端接:配件端接的工艺水平将直接影响布线系统的性能。公司对其严格把关,所有的端接操作都将由专业工程师完成。
国家弱电工程施工合同法保障了当事人的利益,确保在施工的过程中双方履行自己的义务,享有自己的权利,是确保工程质量的有利武器,不管是哪一方,都应该承担自己的责任,合同双方都要了解规范和常见问题,这样才能便于一方的监督和另一方对工程的实施,确保工程的质量

相关文章:

·虽说用人单位可以辞退员工,但为了避免单位滥用这种权利,而肆意

·单位能辞退员工的情形有哪些

·雇佣童工怎么处罚

·对工伤鉴定结果不服在次鉴定要多久

·劳动争议经济补偿金是否收个税

·未签订劳动合同未买五险怎么办?


国家弱电工程施工合同法是怎样的
<<案发地*
<<手机号*

首 页 | 顾问方案 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2022 南京法律顾问律师网 All rights reserved.
律师热线:025-86309110,13951899110